Instalacje przeciwpożarowe – Zbiorniki hydroforowe CGH zapewniają rezerwę wody oraz utrzymanie wymaganego ciśnienia w systemach gaśniczych, w tym w systemach zraszaczy pożarowych (sprinklerowych), stosowanych w hotelach, biurowcach, marketach oraz innych budynkach wielkogabarytowych. Zapewnia to szybką i skuteczną reakcję na pożar, minimalizując ryzyko zniszczeń.
Zbiorniki hydroforowe
Stabilne ciśnienie wody jest kluczowe nie tylko dla sprawnego funkcjonowania systemów wodociągowych, ale także dla efektywności systemów przeciwpożarowych, w tym systemów zraszaczy pożarowych (sprinklerowych). Bez odpowiedniego zabezpieczenia, nagły wzrost zapotrzebowania na wodę może zakłócić działanie systemu. Zbiorniki hydroforowe CGH zapewniają magazynowanie wody oraz jej stały przepływ pod wymaganym ciśnieniem, co jest niezbędne, aby systemy zraszaczy działały skutecznie w przypadku pożaru.
Zastosowanie zbiorników hydroforowych CGH
Sieci wodociągowe – Zbiorniki CGH stabilizują ciśnienie w sieciach wodociągowych, zapewniając ciągłość dostaw wody oraz jej magazynowanie w przypadku nagłych wzrostów zapotrzebowania.
Systemy zaopatrzenia w wodę – Wspomagają dostarczanie wody w budynkach mieszkalnych, przemysłowych oraz rolniczych, zapewniając stabilne ciśnienie na każdym etapie dostarczania wody.
Instalacje przemysłowe – Zbiorniki hydroforowe CGH utrzymują stałe ciśnienie w procesach technologicznych wymagających niezawodnego zaopatrzenia w wodę, co jest kluczowe w wielu branżach przemysłowych.
Przeznaczenie
Zbiorniki hydroforowe CGH zostały zaprojektowane z myślą o magazynowaniu wody na potrzeby systemów wodociągowych i przeciwpożarowych, w tym systemów zraszaczy pożarowych (sprinklerowych). Zapewniają one stabilizację ciśnienia w instalacjach oraz rezerwę wodną w sytuacjach wzmożonego poboru lub przerw w dostawie wody. Zbiorniki te są niezastąpione w obiektach przemysłowych, komunalnych oraz budynkach wielkogabarytowych (takich jak hotele, biurowce czy markety), gwarantując bezpieczeństwo i niezawodność infrastruktury wodnej, zwłaszcza w kontekście ochrony przeciwpożarowej.
Dane techniczne zbiorników hydroforowych CGH
Opis:
- Materiał konstrukcyjny: stal węglowa lub nierdzewna, w zależności od wymagań klienta.
- Powłoka zewnętrzna: śrutowana do stopnia czystości Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1.
- Powłoka wewnętrzna: farby epoksydowe z atestem dla wody pitnej.
Zalety zbiorników hydroforowych CGH
Solidna i trwała konstrukcja – Wykonane z wysokiej jakości materiałów, zapewniających długowieczność oraz odporność na uszkodzenia, nawet w wymagających warunkach przemysłowych.
Zaawansowana ochrona antykorozyjna – Powierzchnia zewnętrzna jest śrutowana do stopnia czystości Sa 2,5 według PN-ISO 8501-1, a następnie zabezpieczona powłoką w klasie C3 M lub wyższej, co gwarantuje odporność na korozję, szczególnie w trudnych warunkach.
Bezpieczeństwo dla wody pitnej – Wewnętrzna powierzchnia zbiorników malowana jest farbami epoksydowymi z atestem do stosowania do wody pitnej, co zapewnia bezpieczeństwo przechowywanej wody, zwłaszcza w systemach wodociągowych.
Elastyczność zastosowań – Zbiorniki CGH dostępne są w różnych pojemnościach i konfiguracjach, co pozwala na ich dostosowanie do indywidualnych potrzeb klienta oraz specyfiki obiektów, w tym systemów zraszaczy pożarowych i innych instalacji wodociągowych.
Specyfikacja techniczna zbiorników pionowych naziemnych CGH:
| Lp. | Parametr | Wartość | Jednostka |
|---|---|---|---|
| 1 | Średnica nominalna | 2300 | mm |
| 2 | Pojemność | 23640 | Litr |
| 3 | Maksymalne dopuszczalne ciśnienie PS | 10,00 | bar |
| 4 | Minimalna-Maksymalna dopuszczalna temperatura TS | 6 / 50 | oC |
| 5 | Ciśnienie próbne PT | 14,30 | bar |
| 6 | Medium robocze | woda/powietrze | |
| 7 | Masa zbiornika pustego | 4902 | kg |
| 8 | Masa zbiornika podczas próby ciśnieniowej | 30113 | kg |
| 9 | Masa zbiornika podczas eksploatacji – przybliżona | ~21000 | kg |
| 10 | Szacowana żywotność urządzenia 1) | 20 | lata |
1) Warunkiem uzyskania szacowanej żywotności urządzenia jest stosowanie zaleceń opisanych w niniejszej instrukcji obsługi
Inne pojemności dostępne w zakresie 5-100 m3
| Symbol | Opis | Wielkość / DN | PN | Typ przylgi w połączeniach kołnierzowych | Materiał śrub / nakrętek | Materiał uszczelki | Naciąg montażowy | Norma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1 | Doprowadzenie / odprowadzenie wody | DN150 | 16 | 01B | 5.6 / 5 | Guma o twardości powyżej 75 w skali Shore’a | 59,89 | PN-ISO 7005-1 |
| N2 | Doprowadzenie wody | DN40 | 16 | 01B | 5.6 / 5 | Guma o twardości powyżej 75 w skali Shore’a | 12,47 | PN-ISO 7005-1 |
| N3 | Doprowadzenie sprężonego powietrza | DN20 | 16 | 01B | 5.6 / 5 | Guma o twardości powyżej 75 w skali Shore’a | 6,34 | PN-ISO 7005-1 |
| N4 | Pod wodowskaz | DN20 | 16 | 01B | 5.6 / 5 | Guma o twardości powyżej 75 w skali Shore’a | 6,34 | PN-ISO 7005-1 |
| N5 | Króciec technologiczny | G-1 wewn. | 10 | – | – | – | – | – |
| N6 | Spust | G-2 wewn. | 10 | – | – | – | – | – |
| M1 | Właz rewizyjny | 320/420 | 10 | – | St3S/5 | Guma o twardości powyżej 75 w skali Shore’a | 24,77 | Wg Wytwórcy |
Zbiorniki hydroforowe służą m.in. do przechowywania wody w instalacjach przeciwpożarowych w związku z czym określane są również jako zbiorniki ppoż.